cara menghitung/menentukan thermal over load jika mau dipasang pada elektro motor dengan kapasitas 15 HP 3 ph?

tuk ahli listrik bantu donk !!!?elektro motor 3 phase 15 hp mau dipakai untuk mutar pompa air pakai belting over load yang cocok range berapa - berapa amphere

3 Jawaban

Peringkat
  • Anonim
    9 tahun yang lalu
    Jawaban Favorit

    Yang paling gampang tidak usah menghitung lihat name plate dari motor misal tertera 22 Ampere, set overload pada 22 Amp, motor dijalan kan dan ukur dengan Ampere tang setiap fase harus sama, misal terbaca 18 Amp (berarti ini arus beban sesungguh nya)setting nya adalah 18Amp+10%=19,8 Amp atau dibulat kan 20 Amp.Setting overload tidak boleh melebihi max Amp( 22 Amp) cara ini lebih akurat karena sesuai dengan load ampere sesungguh nya, ada perubahan beban sedikit saja,langsung trip.

    Mudah2 an berguna bagi anda.

    Sumber: Electrician Supervisor 1971 s/d 1986
  • 5 tahun yang lalu

    Penjelasan dan jawaban untuk Motor 3 Phase dan 15 HP ada disini http://www.plcdroid.com/2016/03/cara-menghitung-th...

  • Sugih
    Lv 7
    9 tahun yang lalu

    Arus per fasa = 15 x (736 / 0.92) / 3 / 380 = 10,5 ampere

    dimana : 736 = 1 HP dan 0,92 = power faktor

    Over load protector cari saja yang diatas 10,5 A, misalnya 12 A